kuivalantala suunnitteilla.        minkä kokoosia kaivoja,putkia,pumppauskaivoja pitääs laittaa,jotta sais toimivan??

SKF

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 2539
Vs: Lantala
Kuka mahtoo muistoo mihinä tuas Tamperreen liäpees vaarittii EURROOPA SUURRIN kuivalantala tekköö?
Mikä mahtoo olla tilanne ? Onko tua ymoärystirektoraatti saanunna piänsä pittee vai joko liä ulkoostettu viraastosta? Invormeerakkaas jokka tiätee?

Puraat

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 379
  • Että tämmönen Tapaus
Vs: Lantala
Meinasitko katetun vai avo mallisen? No, teetpä kumman tahansa, niin muutamia käytännössä havaittuja asioita.
- Seinät riittävän korkeat, noin 3m (laakasiiloelementti) sopiva
    ->vähemmän kalliita lattia neliöitä
- Pohjan kallistukset peräseinältä keulalle päin-> nesteet valuvat   kasasta poispäin
- Keulalle mielellään koko lantalan levyinen kuilu johon nesteet pääsevät valumaan-> kuilun peitteeksi esim. betoninen ritiläkasetti
- Jos ei kuilua niin ainakin metrin syvyisiä sakkakaivoja riittävän monta, halkaisija n. 600 mm
- Sakkakaivoihin reilusti sakkatilaa ja putken halk. yli 160 mm eikä tiukkoja mutkia tai t-haaroja
- Sakkakaivoista nesteet kokoojakaivoon josta vasta säiliöön-> kaivosta helppo rassata putket auki jos tarve
- Jos käytössä lantapuristin, niin purkuaukko mielellään erilleen lantalasta, vaikka etulaatalle tms. paikkaan-> lantalan kuutiot saa hyödynnettyä tarkempaan

 

oltsik

  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 738
Vs: Lantala
Meinasitko katetun vai avo mallisen? No, teetpä kumman tahansa, niin muutamia käytännössä havaittuja asioita.
- Seinät riittävän korkeat, noin 3m (laakasiiloelementti) sopiva
    ->vähemmän kalliita lattia neliöitä
- Pohjan kallistukset peräseinältä keulalle päin-> nesteet valuvat   kasasta poispäin
- Keulalle mielellään koko lantalan levyinen kuilu johon nesteet pääsevät valumaan-> kuilun peitteeksi esim. betoninen ritiläkasetti
- Jos ei kuilua niin ainakin metrin syvyisiä sakkakaivoja riittävän monta, halkaisija n. 600 mm
- Sakkakaivoihin reilusti sakkatilaa ja putken halk. yli 160 mm eikä tiukkoja mutkia tai t-haaroja
- Sakkakaivoista nesteet kokoojakaivoon josta vasta säiliöön-> kaivosta helppo rassata putket auki jos tarve
- Jos käytössä lantapuristin, niin purkuaukko mielellään erilleen lantalasta, vaikka etulaatalle tms. paikkaan-> lantalan kuutiot saa hyödynnettyä tarkempaan

 

Puraatin erittäin hyviin neuvoihin lisäten, tai korjaten omalla mielipiteellä: itse tekisin nesteen erotuksen suoraan lantalan toisessa kyljessä olevaan sakokaivoon. Neste johdetaan kaivoon kallistuksilla, ilman putkia, ainoastaan ritilöidyn lantalan kyljessä olevan aukon kautta. Tällöin vältytään tukkeutuvilta putkilta ja ei tarvitse tehdä traktoria kantavia lattiaritilöitä. kallistuksissa on myös se etu, että nesteen mukana irtoava kuiva-aines, kuten olki jää pintavalutuksessa helposti matkalle, lantalan puolelle.

Riippuen vähän noista elementtien nykyhinnoista, itse harkitsisin osastoimista, saa hallittua noita nesteitä vähän paremmin ja on mahdollisuus pitää tyhjään osastoon kertyvät vedet erillään paskasista vesistä, jolloin voi hyvillä mielin pumpata puhtaat nesteet vaikka ojaan.

Katetun jos teet, osastointi on MUST.

apilas

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 23100
  • fendt parkissa
Vs: Lantala
Kuka mahtoo muistoo mihinä tuas Tamperreen liäpees vaarittii EURROOPA SUURRIN kuivalantala tekköö?
Mikä mahtoo olla tilanne ? Onko tua ymoärystirektoraatti saanunna piänsä pittee vai joko liä ulkoostettu viraastosta? Invormeerakkaas jokka tiätee?

hämeen vai minkälie seudun te-keskuksesta löytyy suomen viisaimmat ihmiset ;D
Miksi kaikki jotka ovat erimieltä kanssani ovat idiootteja?

Turkka

  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 526
Vs: Lantala
Aika hyviä ajatuksia! tarkoitus olis 3 metrin seinillä ilman kattoa molemmat päädyt jää auki. jos tekis kaadot keskeltä päätyihin päin,vois toista puolikasta tyhjätä ojaan ainaki kesäaikaan ku lantala vajaa??? ainaki teoriassa..

HILLS

  • Tulokas
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 53
Vs: Lantala
kuivalantala suunnitteilla.        minkä kokoosia kaivoja,putkia,pumppauskaivoja pitääs laittaa,jotta sais toimivan??
Itsellä kylmäpihatto lantala katonalla ja virtsa imeytetään kuivikkeisiin. Ei siis tarvetta erillisiin altaisiin.  Lisäksi katon ansiosta lanta pysyy "kuivana". Tällä hetkellä turve ja olki kuivikkeena. 

Turkka

  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 526
Vs: Lantala
kans tavarassa "kaikki" mukana. taivaalta vain tulee ajettavaa aika paljo

Pystypiikki

  • Vieras
Vs: Lantala
Sadevesiviemärikaivot sellaset joita käytetään katujen ym viemäröinneissä,siis valurautaa ovat toimivia nesteen kokoamisessa. Kannet kestää ja on helppo nypätä auki ja rassata putkistoa.putkisto vähintään 150 millistä eikä jyrkkiä mutkia.Imupainevaunulla saa kyllä systeemin auki jos tulee tukkoja.On toiminut meillä jo 15 vuotta tuo .

oltsik

  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 738
Vs: Lantala
kans tavarassa "kaikki" mukana. taivaalta vain tulee ajettavaa aika paljo

Niin ja kyyllä se turvekin luovuttaa nesteensä tarpeeksi suuren paineen alla.

HILLS

  • Tulokas
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 53
Vs: Lantala
kans tavarassa "kaikki" mukana. taivaalta vain tulee ajettavaa aika paljo

Niin ja kyyllä se turvekin luovuttaa nesteensä tarpeeksi suuren paineen alla.

Toki hyvin pieni osa, mutta se on sitä itseään ja pysynyt siellä missä se on tarkoituskin pysyä eli lantalassa. Lantala taakse kaatava ja edessä luiska. TE-keskuksen hyväksymä.

bonneville

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Konkari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 1076
Vs: Lantala
jos laittaisin kusiputket nyt niin vähintään 300mm rupee välillä jo jurppimaan ainainen kusen kans loorailu 160mm putkien kans turhaa työtä on muutenkin jo riittävä määrä. (te keskuksen suunnittelia oli piirtäny alkujaan 100mm putkilla koko kusijärjestelmän)
pessimistinen realisti tai jotain sinne päin...

Make

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 8408
Vs: Lantala
Jos on turvelantaa pitää kuormausluiskan olla lähes seinän korkuinen. Lantakoneen purkuaukko pitää olla lähellä takapäätä.
Mystinen kesälaatumies

lavali

  • Konkari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 1777
Vs: Lantala
jos laittaisin kusiputket nyt niin vähintään 300mm rupee välillä jo jurppimaan ainainen kusen kans loorailu 160mm putkien kans turhaa työtä on muutenkin jo riittävä määrä. (te keskuksen suunnittelia oli piirtäny alkujaan 100mm putkilla koko kusijärjestelmän)

mikä pahiten ahistaa kuses?

oltsik

  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 738
Vs: Lantala
jos laittaisin kusiputket nyt niin vähintään 300mm rupee välillä jo jurppimaan ainainen kusen kans loorailu 160mm putkien kans turhaa työtä on muutenkin jo riittävä määrä. (te keskuksen suunnittelia oli piirtäny alkujaan 100mm putkilla koko kusijärjestelmän)

mikä pahiten ahistaa kuses?

Kaikki muu paitsi kusi