Aihe vesijohto jäässä  (Luettu 28946 kertaa)

Ala-Pertti

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 10735
Vs: vesijohto jäässä
kuinkas pitkinä niitä kaapeleita on saatavilla ja onnistuuko sen ujuttaminen maastossa olevaan vesijohtoon.
Hirveetä, jos on puoletkaan totta...

Varjo79

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 4853
  • Suvakki vajakkeja vituttaa!!!!
Vs: vesijohto jäässä
Jospa Varjon kaapeli on yksinkertaisesti alitehoinen tai se jäätymiskohta on muualla kuin kaapelin vaikutusalueella.

Tuo, että jäätyy jostain muusta kohtaa on ihan mahdollista. Alitehoisuuteen en usko ainakaan silloin, jos kaapeli on putken sisällä vedessä. Jos lämmityskaapeli on tavalla tai toisella kiinnitetty varsinaisen vesiputken ulkopuolelle, niin sitten voisi ehkä olla alitehoinen. Mutta silloinkin veikkaisin ennemmin huonosti tai väärin asentamista sen perusteella mitä minua neuvottiin putkiliikkeesä ostaessani lämmityskaapelia porakaivon ejektoripumpun putkille. Kaapeli olisi pitänyt kietoa tiiviisti ja tiheästi kummankin putken ympärille tai kiinnittää kunnolla alapintaan. Putken kylkeen, päälle tai siihen lähettyville esim. putkien väliin sitä ei saanut asentaa, koska liian paljon lämmöstä karkaa heti lämmittämättä putkea. Jotenkin tuli semmoinen olo, että ulkopuolelle asentaminen toimii vain hyvällä tuurilla varsinkin silloin jos putki on vähänkin vetoisassa tai hyvin lämpöä johtavassa paikassa.

Onse vesiputkessa sisällä ja jäätyy juurikin siittäpäästä mistä tuo kaapeli sinne menee. Noin puolentoista metrin matkan putkikulkee seinääpitkin maahan ulkopuolella rakennuksen. Eikä tunnu auttavan vaikka on sitä telttapatjaa mustuttavaa suojaputkee kaksinkerron ympärillä. Ja nytsitte vielä villojakin joku pala siihen kierrettynä jotka on sitte pinnasta kääritty paalimuoveilla ettei tuuli läpäsis pakettia. Mutta jäätyy kele eisilti olisiellä harakanpesää muistuttavassa navetassa aikamoni putki jäässä tuossa kun oli enemmän pakkasta. Nytpelaa jo hyvin kun on näinkin lämmintä. Kyllä neet siellä sisällä pysyy sulana pakkasellakin kun vaan malttaa sähköö polttaa.
Eu on perseeeestä ja syvältä!!!!!!!!!!!!

Vekkuli

  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 394
Vs: vesijohto jäässä
Jospa Varjon kaapeli on yksinkertaisesti alitehoinen tai se jäätymiskohta on muualla kuin kaapelin vaikutusalueella.

Tuo, että jäätyy jostain muusta kohtaa on ihan mahdollista. Alitehoisuuteen en usko ainakaan silloin, jos kaapeli on putken sisällä vedessä. Jos lämmityskaapeli on tavalla tai toisella kiinnitetty varsinaisen vesiputken ulkopuolelle, niin sitten voisi ehkä olla alitehoinen. Mutta silloinkin veikkaisin ennemmin huonosti tai väärin asentamista sen perusteella mitä minua neuvottiin putkiliikkeesä ostaessani lämmityskaapelia porakaivon ejektoripumpun putkille. Kaapeli olisi pitänyt kietoa tiiviisti ja tiheästi kummankin putken ympärille tai kiinnittää kunnolla alapintaan. Putken kylkeen, päälle tai siihen lähettyville esim. putkien väliin sitä ei saanut asentaa, koska liian paljon lämmöstä karkaa heti lämmittämättä putkea. Jotenkin tuli semmoinen olo, että ulkopuolelle asentaminen toimii vain hyvällä tuurilla varsinkin silloin jos putki on vähänkin vetoisassa tai hyvin lämpöä johtavassa paikassa.

Onse vesiputkessa sisällä ja jäätyy juurikin siittäpäästä mistä tuo kaapeli sinne menee. Noin puolentoista metrin matkan putkikulkee seinääpitkin maahan ulkopuolella rakennuksen. Eikä tunnu auttavan vaikka on sitä telttapatjaa mustuttavaa suojaputkee kaksinkerron ympärillä. Ja nytsitte vielä villojakin joku pala siihen kierrettynä jotka on sitte pinnasta kääritty paalimuoveilla ettei tuuli läpäsis pakettia. Mutta jäätyy kele eisilti olisiellä harakanpesää muistuttavassa navetassa aikamoni putki jäässä tuossa kun oli enemmän pakkasta. Nytpelaa jo hyvin kun on näinkin lämmintä. Kyllä neet siellä sisällä pysyy sulana pakkasellakin kun vaan malttaa sähköö polttaa.
Kas kummaa.Mulla on pihatossa sama juttu.Kaapeli putkessa ja jäässä yli 25 pakkasessa.Epäilen vikaa piuhassa.Toiset kaapelit pelaa moitteetta.

Varjo79

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 4853
  • Suvakki vajakkeja vituttaa!!!!
Vs: vesijohto jäässä
Jospa Varjon kaapeli on yksinkertaisesti alitehoinen tai se jäätymiskohta on muualla kuin kaapelin vaikutusalueella.

Tuo, että jäätyy jostain muusta kohtaa on ihan mahdollista. Alitehoisuuteen en usko ainakaan silloin, jos kaapeli on putken sisällä vedessä. Jos lämmityskaapeli on tavalla tai toisella kiinnitetty varsinaisen vesiputken ulkopuolelle, niin sitten voisi ehkä olla alitehoinen. Mutta silloinkin veikkaisin ennemmin huonosti tai väärin asentamista sen perusteella mitä minua neuvottiin putkiliikkeesä ostaessani lämmityskaapelia porakaivon ejektoripumpun putkille. Kaapeli olisi pitänyt kietoa tiiviisti ja tiheästi kummankin putken ympärille tai kiinnittää kunnolla alapintaan. Putken kylkeen, päälle tai siihen lähettyville esim. putkien väliin sitä ei saanut asentaa, koska liian paljon lämmöstä karkaa heti lämmittämättä putkea. Jotenkin tuli semmoinen olo, että ulkopuolelle asentaminen toimii vain hyvällä tuurilla varsinkin silloin jos putki on vähänkin vetoisassa tai hyvin lämpöä johtavassa paikassa.

Onse vesiputkessa sisällä ja jäätyy juurikin siittäpäästä mistä tuo kaapeli sinne menee. Noin puolentoista metrin matkan putkikulkee seinääpitkin maahan ulkopuolella rakennuksen. Eikä tunnu auttavan vaikka on sitä telttapatjaa mustuttavaa suojaputkee kaksinkerron ympärillä. Ja nytsitte vielä villojakin joku pala siihen kierrettynä jotka on sitte pinnasta kääritty paalimuoveilla ettei tuuli läpäsis pakettia. Mutta jäätyy kele eisilti olisiellä harakanpesää muistuttavassa navetassa aikamoni putki jäässä tuossa kun oli enemmän pakkasta. Nytpelaa jo hyvin kun on näinkin lämmintä. Kyllä neet siellä sisällä pysyy sulana pakkasellakin kun vaan malttaa sähköö polttaa.
Kas kummaa.Mulla on pihatossa sama juttu.Kaapeli putkessa ja jäässä yli 25 pakkasessa.Epäilen vikaa piuhassa.Toiset kaapelit pelaa moitteetta.

Juu pitää vissiin mitata se kaapeli vastus. Jos on palanu niin eipaljon lukuja anna. Joo seon uudesta asti ollu mielestäni vähä tommonen. Eivaan ole ollu kauheemmin senjälkeen kun tuo on laitettu kovia pakkasia. Toisekseen yleensä on ollu lunta siinä seinustalla niinettä ei ole ikkunoista ulos nähny (pitkä lape tulee katolta). Nyt kun ei ole lunta niin tuntuu että pakkasukko oikein hyökyy jokavälistä sisälle.
Eu on perseeeestä ja syvältä!!!!!!!!!!!!

BACKSPACE

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 28355
  • für immer
Vs: vesijohto jäässä
Jospa Varjon kaapeli on yksinkertaisesti alitehoinen tai se jäätymiskohta on muualla kuin kaapelin vaikutusalueella.

Tuo, että jäätyy jostain muusta kohtaa on ihan mahdollista. Alitehoisuuteen en usko ainakaan silloin, jos kaapeli on putken sisällä vedessä. Jos lämmityskaapeli on tavalla tai toisella kiinnitetty varsinaisen vesiputken ulkopuolelle, niin sitten voisi ehkä olla alitehoinen. Mutta silloinkin veikkaisin ennemmin huonosti tai väärin asentamista sen perusteella mitä minua neuvottiin putkiliikkeesä ostaessani lämmityskaapelia porakaivon ejektoripumpun putkille. Kaapeli olisi pitänyt kietoa tiiviisti ja tiheästi kummankin putken ympärille tai kiinnittää kunnolla alapintaan. Putken kylkeen, päälle tai siihen lähettyville esim. putkien väliin sitä ei saanut asentaa, koska liian paljon lämmöstä karkaa heti lämmittämättä putkea. Jotenkin tuli semmoinen olo, että ulkopuolelle asentaminen toimii vain hyvällä tuurilla varsinkin silloin jos putki on vähänkin vetoisassa tai hyvin lämpöä johtavassa paikassa.

Onse vesiputkessa sisällä ja jäätyy juurikin siittäpäästä mistä tuo kaapeli sinne menee. Noin puolentoista metrin matkan putkikulkee seinääpitkin maahan ulkopuolella rakennuksen. Eikä tunnu auttavan vaikka on sitä telttapatjaa mustuttavaa suojaputkee kaksinkerron ympärillä. Ja nytsitte vielä villojakin joku pala siihen kierrettynä jotka on sitte pinnasta kääritty paalimuoveilla ettei tuuli läpäsis pakettia. Mutta jäätyy kele eisilti olisiellä harakanpesää muistuttavassa navetassa aikamoni putki jäässä tuossa kun oli enemmän pakkasta. Nytpelaa jo hyvin kun on näinkin lämmintä. Kyllä neet siellä sisällä pysyy sulana pakkasellakin kun vaan malttaa sähköö polttaa.
Kas kummaa.Mulla on pihatossa sama juttu.Kaapeli putkessa ja jäässä yli 25 pakkasessa.Epäilen vikaa piuhassa.Toiset kaapelit pelaa moitteetta.

Juu pitää vissiin mitata se kaapeli vastus. Jos on palanu niin eipaljon lukuja anna. Joo seon uudesta asti ollu mielestäni vähä tommonen. Eivaan ole ollu kauheemmin senjälkeen kun tuo on laitettu kovia pakkasia. Toisekseen yleensä on ollu lunta siinä seinustalla niinettä ei ole ikkunoista ulos nähny (pitkä lape tulee katolta). Nyt kun ei ole lunta niin tuntuu että pakkasukko oikein hyökyy jokavälistä sisälle.
Jospa Varjon kaapeli on yksinkertaisesti alitehoinen tai se jäätymiskohta on muualla kuin kaapelin vaikutusalueella.

Tuo, että jäätyy jostain muusta kohtaa on ihan mahdollista. Alitehoisuuteen en usko ainakaan silloin, jos kaapeli on putken sisällä vedessä. Jos lämmityskaapeli on tavalla tai toisella kiinnitetty varsinaisen vesiputken ulkopuolelle, niin sitten voisi ehkä olla alitehoinen. Mutta silloinkin veikkaisin ennemmin huonosti tai väärin asentamista sen perusteella mitä minua neuvottiin putkiliikkeesä ostaessani lämmityskaapelia porakaivon ejektoripumpun putkille. Kaapeli olisi pitänyt kietoa tiiviisti ja tiheästi kummankin putken ympärille tai kiinnittää kunnolla alapintaan. Putken kylkeen, päälle tai siihen lähettyville esim. putkien väliin sitä ei saanut asentaa, koska liian paljon lämmöstä karkaa heti lämmittämättä putkea. Jotenkin tuli semmoinen olo, että ulkopuolelle asentaminen toimii vain hyvällä tuurilla varsinkin silloin jos putki on vähänkin vetoisassa tai hyvin lämpöä johtavassa paikassa.

Onse vesiputkessa sisällä ja jäätyy juurikin siittäpäästä mistä tuo kaapeli sinne menee. Noin puolentoista metrin matkan putkikulkee seinääpitkin maahan ulkopuolella rakennuksen. Eikä tunnu auttavan vaikka on sitä telttapatjaa mustuttavaa suojaputkee kaksinkerron ympärillä. Ja nytsitte vielä villojakin joku pala siihen kierrettynä jotka on sitte pinnasta kääritty paalimuoveilla ettei tuuli läpäsis pakettia. Mutta jäätyy kele eisilti olisiellä harakanpesää muistuttavassa navetassa aikamoni putki jäässä tuossa kun oli enemmän pakkasta. Nytpelaa jo hyvin kun on näinkin lämmintä. Kyllä neet siellä sisällä pysyy sulana pakkasellakin kun vaan malttaa sähköö polttaa.
Kas kummaa.Mulla on pihatossa sama juttu.Kaapeli putkessa ja jäässä yli 25 pakkasessa.Epäilen vikaa piuhassa.Toiset kaapelit pelaa moitteetta.

Mahtaaks tollanen kaapeli palaa jos se "nojaa" metalliin jostain kohdasta? Siis pääseekö se ylikuumenemaan jos se on vasten messinkiä tms.
On olemassa 10 ihmistyyppiä. Ne jotka ymmärtävät binääriluvut ja ne jotka eivät ymmärrä.

icefarmer

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 26135
  • vastustan
Vs: vesijohto jäässä
Jospa Varjon kaapeli on yksinkertaisesti alitehoinen tai se jäätymiskohta on muualla kuin kaapelin vaikutusalueella.

Tuo, että jäätyy jostain muusta kohtaa on ihan mahdollista. Alitehoisuuteen en usko ainakaan silloin, jos kaapeli on putken sisällä vedessä. Jos lämmityskaapeli on tavalla tai toisella kiinnitetty varsinaisen vesiputken ulkopuolelle, niin sitten voisi ehkä olla alitehoinen. Mutta silloinkin veikkaisin ennemmin huonosti tai väärin asentamista sen perusteella mitä minua neuvottiin putkiliikkeesä ostaessani lämmityskaapelia porakaivon ejektoripumpun putkille. Kaapeli olisi pitänyt kietoa tiiviisti ja tiheästi kummankin putken ympärille tai kiinnittää kunnolla alapintaan. Putken kylkeen, päälle tai siihen lähettyville esim. putkien väliin sitä ei saanut asentaa, koska liian paljon lämmöstä karkaa heti lämmittämättä putkea. Jotenkin tuli semmoinen olo, että ulkopuolelle asentaminen toimii vain hyvällä tuurilla varsinkin silloin jos putki on vähänkin vetoisassa tai hyvin lämpöä johtavassa paikassa.

Onse vesiputkessa sisällä ja jäätyy juurikin siittäpäästä mistä tuo kaapeli sinne menee. Noin puolentoista metrin matkan putkikulkee seinääpitkin maahan ulkopuolella rakennuksen. Eikä tunnu auttavan vaikka on sitä telttapatjaa mustuttavaa suojaputkee kaksinkerron ympärillä. Ja nytsitte vielä villojakin joku pala siihen kierrettynä jotka on sitte pinnasta kääritty paalimuoveilla ettei tuuli läpäsis pakettia. Mutta jäätyy kele eisilti olisiellä harakanpesää muistuttavassa navetassa aikamoni putki jäässä tuossa kun oli enemmän pakkasta. Nytpelaa jo hyvin kun on näinkin lämmintä. Kyllä neet siellä sisällä pysyy sulana pakkasellakin kun vaan malttaa sähköö polttaa.
no pistä seinät ympärille ja sähköpuhallin tai pakkasvahti :-\ :-\ :-\ :-\
Kaiken sen minkä Italian mafia joutuu tekemään laittomasti voi Suomessa tehdä laillisesti...

BACKSPACE

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 28355
  • für immer
Vs: vesijohto jäässä
Jospa Varjon kaapeli on yksinkertaisesti alitehoinen tai se jäätymiskohta on muualla kuin kaapelin vaikutusalueella.

Tuo, että jäätyy jostain muusta kohtaa on ihan mahdollista. Alitehoisuuteen en usko ainakaan silloin, jos kaapeli on putken sisällä vedessä. Jos lämmityskaapeli on tavalla tai toisella kiinnitetty varsinaisen vesiputken ulkopuolelle, niin sitten voisi ehkä olla alitehoinen. Mutta silloinkin veikkaisin ennemmin huonosti tai väärin asentamista sen perusteella mitä minua neuvottiin putkiliikkeesä ostaessani lämmityskaapelia porakaivon ejektoripumpun putkille. Kaapeli olisi pitänyt kietoa tiiviisti ja tiheästi kummankin putken ympärille tai kiinnittää kunnolla alapintaan. Putken kylkeen, päälle tai siihen lähettyville esim. putkien väliin sitä ei saanut asentaa, koska liian paljon lämmöstä karkaa heti lämmittämättä putkea. Jotenkin tuli semmoinen olo, että ulkopuolelle asentaminen toimii vain hyvällä tuurilla varsinkin silloin jos putki on vähänkin vetoisassa tai hyvin lämpöä johtavassa paikassa.

Onse vesiputkessa sisällä ja jäätyy juurikin siittäpäästä mistä tuo kaapeli sinne menee. Noin puolentoista metrin matkan putkikulkee seinääpitkin maahan ulkopuolella rakennuksen. Eikä tunnu auttavan vaikka on sitä telttapatjaa mustuttavaa suojaputkee kaksinkerron ympärillä. Ja nytsitte vielä villojakin joku pala siihen kierrettynä jotka on sitte pinnasta kääritty paalimuoveilla ettei tuuli läpäsis pakettia. Mutta jäätyy kele eisilti olisiellä harakanpesää muistuttavassa navetassa aikamoni putki jäässä tuossa kun oli enemmän pakkasta. Nytpelaa jo hyvin kun on näinkin lämmintä. Kyllä neet siellä sisällä pysyy sulana pakkasellakin kun vaan malttaa sähköö polttaa.
Kas kummaa.Mulla on pihatossa sama juttu.Kaapeli putkessa ja jäässä yli 25 pakkasessa.Epäilen vikaa piuhassa.Toiset kaapelit pelaa moitteetta.

Juu pitää vissiin mitata se kaapeli vastus. Jos on palanu niin eipaljon lukuja anna. Joo seon uudesta asti ollu mielestäni vähä tommonen. Eivaan ole ollu kauheemmin senjälkeen kun tuo on laitettu kovia pakkasia. Toisekseen yleensä on ollu lunta siinä seinustalla niinettä ei ole ikkunoista ulos nähny (pitkä lape tulee katolta). Nyt kun ei ole lunta niin tuntuu että pakkasukko oikein hyökyy jokavälistä sisälle.

Onks sulla tietoa mikä sen vastuksen kuuluisi olla? Mää voin mennä mittaamaan meidän toimivan (kop kop) 20 metrisen kaapelin vastuksen jos siitä on apua vianmääritykseen.
On olemassa 10 ihmistyyppiä. Ne jotka ymmärtävät binääriluvut ja ne jotka eivät ymmärrä.

Varjo79

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 4853
  • Suvakki vajakkeja vituttaa!!!!
Vs: vesijohto jäässä
Jospa Varjon kaapeli on yksinkertaisesti alitehoinen tai se jäätymiskohta on muualla kuin kaapelin vaikutusalueella.

Tuo, että jäätyy jostain muusta kohtaa on ihan mahdollista. Alitehoisuuteen en usko ainakaan silloin, jos kaapeli on putken sisällä vedessä. Jos lämmityskaapeli on tavalla tai toisella kiinnitetty varsinaisen vesiputken ulkopuolelle, niin sitten voisi ehkä olla alitehoinen. Mutta silloinkin veikkaisin ennemmin huonosti tai väärin asentamista sen perusteella mitä minua neuvottiin putkiliikkeesä ostaessani lämmityskaapelia porakaivon ejektoripumpun putkille. Kaapeli olisi pitänyt kietoa tiiviisti ja tiheästi kummankin putken ympärille tai kiinnittää kunnolla alapintaan. Putken kylkeen, päälle tai siihen lähettyville esim. putkien väliin sitä ei saanut asentaa, koska liian paljon lämmöstä karkaa heti lämmittämättä putkea. Jotenkin tuli semmoinen olo, että ulkopuolelle asentaminen toimii vain hyvällä tuurilla varsinkin silloin jos putki on vähänkin vetoisassa tai hyvin lämpöä johtavassa paikassa.

Onse vesiputkessa sisällä ja jäätyy juurikin siittäpäästä mistä tuo kaapeli sinne menee. Noin puolentoista metrin matkan putkikulkee seinääpitkin maahan ulkopuolella rakennuksen. Eikä tunnu auttavan vaikka on sitä telttapatjaa mustuttavaa suojaputkee kaksinkerron ympärillä. Ja nytsitte vielä villojakin joku pala siihen kierrettynä jotka on sitte pinnasta kääritty paalimuoveilla ettei tuuli läpäsis pakettia. Mutta jäätyy kele eisilti olisiellä harakanpesää muistuttavassa navetassa aikamoni putki jäässä tuossa kun oli enemmän pakkasta. Nytpelaa jo hyvin kun on näinkin lämmintä. Kyllä neet siellä sisällä pysyy sulana pakkasellakin kun vaan malttaa sähköö polttaa.
Kas kummaa.Mulla on pihatossa sama juttu.Kaapeli putkessa ja jäässä yli 25 pakkasessa.Epäilen vikaa piuhassa.Toiset kaapelit pelaa moitteetta.

Juu pitää vissiin mitata se kaapeli vastus. Jos on palanu niin eipaljon lukuja anna. Joo seon uudesta asti ollu mielestäni vähä tommonen. Eivaan ole ollu kauheemmin senjälkeen kun tuo on laitettu kovia pakkasia. Toisekseen yleensä on ollu lunta siinä seinustalla niinettä ei ole ikkunoista ulos nähny (pitkä lape tulee katolta). Nyt kun ei ole lunta niin tuntuu että pakkasukko oikein hyökyy jokavälistä sisälle.

Onks sulla tietoa mikä sen vastuksen kuuluisi olla? Mää voin mennä mittaamaan meidän toimivan (kop kop) 20 metrisen kaapelin vastuksen jos siitä on apua vianmääritykseen.

Eipäole tietoa ko letkun vastus arvosta. Luutavasti kuitenkin siinä 20m letkussa on eri arvo kuin tommosessa 6-7m letkussa. Niinja seon muovi putkessa se vastus. Mutta mitä luutavimmin jos on kärähtäny tai muuten katkennu niin ei anna mitään järkevää arvoo. Kun ei ainakaan ole oikkarissa kun ei sulakkeet pala. Virtaakin pistokkeisiin tulee kun lämpökuppi kuitenkin toimii.
Eu on perseeeestä ja syvältä!!!!!!!!!!!!

Monttu Simeon

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 556
  • rento meininki
Vs: vesijohto jäässä
Putken lämmityskaapelin tulppajohtoon olen laittanut teipinpalaan vastusarvon. Sen lisäksi vastusarvo on "talonhuolto kansiossa"

Joissain kaapeleissa on ostaissa jo paketissa vastus merkittynä. Kaikki sähkölämmitykset testataan asennuksen jälkeen mittarilla ennen virran kytkemistä ja merkataan asennuspöytäkirjaan ja tämä sitten kansioon talteen. Niin tehdään ainakin betonivaluun laitettaville lämmityksille.
Liikenteen 3-D : дарить дураки дорога

Pasi

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 2373
Vs: vesijohto jäässä
Mahtaaks tollanen kaapeli palaa jos se "nojaa" metalliin jostain kohdasta? Siis pääseekö se ylikuumenemaan jos se on vasten messinkiä tms. 

Millainen viritelmä sulla oikein on  :o   Sinisen suojamuovin tms. sisällä vastus minullakin on. Eikä ulospäin siitä edes näy mitään metallisen näköistä. Jos ei pistoketta lasketa 

Kysyin myös siitä, voiko kaapeli ylikuumeta. Sain kyllä suoran vastauksen, mutta en tyyliä "kyllä tai ei" vaan suurin piirtein seuraavanlaisen: "Kaapelissa on termostaatti, joka estää ylikuumenemisen (taisi mainita lämpötilankin, jossa lämmitys katkeaa, ei jäänyt mieleen). Mutta sellaista tilannetta, jossa kaapeli ei kykene lämmittämään ympäristöään tarpeeksi lämpimäksi termostaatti ei hallitse. Silloin kaapeli lämmittää niin kauan kunnes ympäristö syystä tai toisesta lämpenee tarpeeksi tai kaapeli rikkoontuu."

BACKSPACE

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 28355
  • für immer
Vs: vesijohto jäässä
Mahtaaks tollanen kaapeli palaa jos se "nojaa" metalliin jostain kohdasta? Siis pääseekö se ylikuumenemaan jos se on vasten messinkiä tms. 

Millainen viritelmä sulla oikein on  :o   Sinisen suojamuovin tms. sisällä vastus minullakin on. Eikä ulospäin siitä edes näy mitään metallisen näköistä. Jos ei pistoketta lasketa 

Kysyin myös siitä, voiko kaapeli ylikuumeta. Sain kyllä suoran vastauksen, mutta en tyyliä "kyllä tai ei" vaan suurin piirtein seuraavanlaisen: "Kaapelissa on termostaatti, joka estää ylikuumenemisen (taisi mainita lämpötilankin, jossa lämmitys katkeaa, ei jäänyt mieleen). Mutta sellaista tilannetta, jossa kaapeli ei kykene lämmittämään ympäristöään tarpeeksi lämpimäksi termostaatti ei hallitse. Silloin kaapeli lämmittää niin kauan kunnes ympäristö syystä tai toisesta lämpenee tarpeeksi tai kaapeli rikkoontuu."
Meillä tuo kaapeli kulkee kahden T-haaran läpi. Niissä kaapeli ei pääse ottamaan metalliin kiinni, mut mielessäni voin kuvitella että sellaisenkin joku putkimies on tehnyt
On olemassa 10 ihmistyyppiä. Ne jotka ymmärtävät binääriluvut ja ne jotka eivät ymmärrä.

metsajussi

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 4397
  • En tiedä mistä on kysymys, mutta vastustan!
Vs: vesijohto jäässä
JOS kyseesä on ns. itsesäätyvä kaapeli niin sen vastus riippuu voimakkaasti sen lämpötilasta. Periaattessa tuollainen kaapeli sisältää kaksi johdinta, joiden välissä on koko pituudelta lämpötilan mukaan tehoaan säätävä vastusmateriaali. Kaapeli ei ylikuumene mistään kohtaa, vaikka olisi ristikkäin, päällekkäin tai luovuttaisi jostakin syystä huonommin lämpöä jostakin kohtaa. Sen kohdan teho vaan jää lämmettyään riittävän alas jotta vahinkoa ei tapahdu.

Periaatteessa kaapelin voi myös katkaista vapaasti haluttuun pituuteen, se mitä sille päälle pitää tehdä sen suojaamiseksi pahalta maailmalta on oma juttunsa. Niihin on olemassa liitos- ja päätetarvikkeet kaapelikohtaisesti.

Kaapelin vastusta voi arvioida sille ilmoitetun tehon (per metri) perusteella (R=P/U²). Ilmoitettu teho on suurin mahdollinen, ja se saavutetaan vain kun kaapeli on riittävän kylmä kokonaisuudessaan. Lämpimänä vastus on paljon suurempi.

Esimerkkidataa vaikka tuolta: http://devi.danfoss.com/Finland/Professional/Products/Collection+Self-Limiting+Cables/

Vakiotehoisissa kaapeleissa on sitten kaikki juuri päinvastoin...

paalipoika

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 697
Vs: vesijohto jäässä
- Saa ainakin 300 metriä pitkässä rullassa, ostin aikanaan sellaisen ja sitten siitä on pätkitty sopivia pätkiä tarpeen mukaan. Toiseen päähän töpseli ja toiseen tulppa.
- Kaapeli voi ajan myötä menettää tehonsa, vaikka tuntuu putken juuresta lämpimältä niin ei jaksa pitää sulana.
- Kaapelia ei saa ohjeen mukaan laittaa tiukalle mutkalle, itse olen joutunut laittamaan 90 asteen kulmia kun on noihin vanhoihin rakenneltu ja toimii aikansa. ( nyt vaihdoin ennen joulua sellaisen kaapeli joka oli 90 asteen kulmassa reilut kymmenen vuotta.
- Paremmin pysyy isompi putki sulana kun pieni, jäätymis ongelmat loppu kun vaihdoin putken 16mm 32mm

Pasi

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 2373
Vs: vesijohto jäässä
kuinkas pitkinä niitä kaapeleita on saatavilla ja onnistuuko sen ujuttaminen maastossa olevaan vesijohtoon.

Pituutta kannattaa kysyä suoraan ihan oikeasta liikkeestä, jotta saa tarkoitukseen sopivaisen ja toimivan eikä jotain mikä kuumenee tai lämpenee. Sulaketauluun kannattaa vilkaista ensin jos oikein pitkää halua. Pikaisella kuukkeloinnilla sallittu maksimipituus eräälle kaapelille oli 144 m ja se vaati 16 A sulakkeen.

Jos vesijohdossa ei ole todella jyrkkiä mutkia, useita mutkia tai pahoja saostumia tms. niin ujuttaminen onnistuu aika helposti. Muistaakseni kaapeli on hieman jäykempää kuin telkkarianteenijohtojen suht paksu versio.

Dr.Who

  • Vieras
Vs: vesijohto jäässä
Muoviputkeen tuo kaapeli menee että suhisee,metalliputkessa pidemmällä matkalla alkaa olla hankaluuksia.