Agronet

Keskusteluaiheet => Koneet, laitteet ja tekniikka => Aiheen aloitti: kettu - 25.12.12 - klo:15:46

Otsikko: GSM-Hälytin lämpökeskukseen
Kirjoitti: kettu - 25.12.12 - klo:15:46
Pitäisi jonkinlainen järjestelmä rakentaa pannuhuoneeseen mikä ilmoittaisi häiriötilanteista. Minkälaisia ratkaisuja muilla käytössä ? Onnistuisiko yksinkertaisimmillaan ihan sellainen mikä mittaisi kattilan lämpötilaa ja saisi asetettua raja-arvoiksi +/- 10 astetta jonka jälkeen värkki lähettäisi tekstiviestin? Muutamia tuollaisia netistä olisi löytynyt mutta niissä lämpötila-anturi on tarkoitettu mittaamaan huoneilmaa..
Otsikko: Vs: GSM-Hälytin lämpökeskukseen
Kirjoitti: Naturalis - 25.12.12 - klo:15:56
Vaikka Celotron Centro...
http://www.celotron.com/new/indexsf.htm
Otsikko: Vs: GSM-Hälytin lämpökeskukseen
Kirjoitti: Köyhä - 25.12.12 - klo:15:58
Mulla on tommonen
http://www.kolumbus.fi/eelis.k/index3.html
ja todella huomaa ku soittaa.Ei me ohi niin kuin joku teksteri 
Otsikko: Vs: GSM-Hälytin lämpökeskukseen
Kirjoitti: kettu - 25.12.12 - klo:16:11
Mitenkä noissa se lämpötilan mittaus tapahtuu ? saako jonkun pinta-anturin minkä saisi esim putkeen kiinni vai tarvitseeko kärki tiedon ?
Otsikko: Vs: GSM-Hälytin lämpökeskukseen
Kirjoitti: Köyhä - 25.12.12 - klo:16:15
Mitenkä noissa se lämpötilan mittaus tapahtuu ? saako jonkun pinta-anturin minkä saisi esim putkeen kiinni vai tarvitseeko kärki tiedon ?
Stokerin ohjauskeskuksessa oli valmis lähtö hälytyksille. Savukaasujen lämpötilasta ja häiriöistä tulee soitto
Otsikko: Vs: GSM-Hälytin lämpökeskukseen
Kirjoitti: koivumaki - 25.12.12 - klo:16:38
Mitenkä noissa se lämpötilan mittaus tapahtuu ? saako jonkun pinta-anturin minkä saisi esim putkeen kiinni vai tarvitseeko kärki tiedon ?
Stokerin ohjauskeskuksessa oli valmis lähtö hälytyksille. Savukaasujen lämpötilasta ja häiriöistä tulee soitto

--tohon celotroniin saa erillisen anturin mikä mittaa esim.lähtevästä putkesta lämpötilan.Tällöin saa hälytyksen tehonlaskustakin häiriöden lisäksi.Toki celotronissa on enempikin mahdollisuuksia...
Otsikko: Vs: GSM-Hälytin lämpökeskukseen
Kirjoitti: roadman - 25.12.12 - klo:18:28
mites toi "remuc"
Kysy oisko tuossa softaa sun tapaukseen.
http://www.embelin.fi/index.php?page=remuc-2
Otsikko: Vs: GSM-Hälytin lämpökeskukseen
Kirjoitti: mikasep - 25.12.12 - klo:19:14
Pitäisi jonkinlainen järjestelmä rakentaa pannuhuoneeseen mikä ilmoittaisi häiriötilanteista. Minkälaisia ratkaisuja muilla käytössä ? Onnistuisiko yksinkertaisimmillaan ihan sellainen mikä mittaisi kattilan lämpötilaa ja saisi asetettua raja-arvoiksi +/- 10 astetta jonka jälkeen värkki lähettäisi tekstiviestin? Muutamia tuollaisia netistä olisi löytynyt mutta niissä lämpötila-anturi on tarkoitettu mittaamaan huoneilmaa..

Tuo Celotron on esimerkiksi ihan pätevä. Itse olen rakentanut kaverille logiikkapohjaisen systeemin joka hälytysten lisäksi myös laskee hakkeen kulumista ruuvin pyörähdyksistä. Muistuttaa sitten hyvissä ajoin ennen tavaran loppumista. Jos lämpömittarin alue ei riitä, niin siihen voi anturiksi laittaa tavallisen termostaatin joka sitten käskee sitä modeemia.


Mika
Otsikko: Vs: GSM-Hälytin lämpökeskukseen
Kirjoitti: p.l - 25.12.12 - klo:19:27
Tuon firman vanhalla systeemillä olen hoitanut 4:n kasvihuoneen poltinhäiriö- ja lämpötilahälytykset:

http://www.telemic.net/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=62&lang=fi