Myös omalla farmilla lämpökeskuksen päivitys suunnitteilla. Kattilan tehon nosto juuri tuohon 80 kW luokkaan. Käytössä 60 Ala-Talkkari vuodesta 2000, kattila sinänsä ok mutta tehon puolesta meinaa mennä pakkasilla maitohapoille. Murheet mitä vuosien varrella olleet pääasiassa ennen pannua. Onkohan nuo Heinzomatit ja Gillesit ym. miten hankalia sovittaa olemassa olevaan systeemiin pannuhuoneessa. Kokemuksia?
Talkkari varmaan edullisin ja helpoiten sovitettava vaihtoehto eikä pannun kestoikä varmaan ole minimitekijä. Pitäis vain saada sellainen kattila, että noen tulo korsteenista loppuisi, koska kattilahuone keskellä pihaa.
Entä jos vanhaan systeemiin vain lisäsis ISOON varaajan ja savukaasusyklonin. Mahtaisiko riittää? Voisi ainakin olla suhteellisen edullinen mikäli vanha systeemi muuten toimiva.
Vai olisko lämmöntalteenotto parempi? Paljonko yli 400 on savukaasut
Jonkin verran yli 200 täydellä teholla. Lähellä 300 astetta käytiin kun kuivaajalle otettiin 20% ylitehoja.