Aihe Ala-talkkari stokerin ongelmat  (Luettu 18626 kertaa)

Shrek

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Konkari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 1911
  • Quidquid Latine dictum sit, altum videtur
Vs: Ala-talkkari stokerin ongelmat
Aina kun kattila menee viretulelle rele päästää vettä pienen suihkun ruuville juuri ennen palopäätä aina kun ruuvin liike pysähtyy. Käytännössä lopetti takatulivaivan vaikka hake on -erittäin- kuivaa. Kattila on 120kW.
"Ajatelkaapa niitä kaikkia Fordin omistajia jotka eräänä päivänä haluavat oikean auton..."
 John Dodge, 1914

http://www.youtube.com/watch?v=vVXIK1xCRpY
http://www.youtube.com/watch?v=FMUf2qmSzvE

Rampe

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 514
Vs: Ala-talkkari stokerin ongelmat
Tuosta kostean hakkeen käytöstä tai hakkeen kastelusta.. Kuinka hätäseen mahtaa syödä, eli syövyttää kattilan tulipintoja  ::) Veden lämpötila ainakin kannattaa pitää maximissa, eli ei mitään 60, eikä 70 c..
Tästä ainakin yksi kattilapaja varoitteli. Näytti vielä paikan mistä menee ensiksi puhki. Toki ei ollut stokerisysteemistä kyse, mutta kattila kuitenkin.

Mopomies

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 8433
Vs: Ala-talkkari stokerin ongelmat
Toistakymmentävuotta tyytyväisenä hakelämmittäjänä suomalaisella stokerilla voin todeta, että kyllä keski-eurooppalaisella stokerilla olisi vieläkin tyytyväisempi.

Valitettavaa, mutta totta.
On vain yksi oikea F-1 moottori.

Rocketdyne F-1 ilman katalysaattoria, urearuiskutusta ja hiukkassuodatinta. Vetää äkeen kuin äkeen.

SAS

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 12800
  • Velehojen Veleho
Vs: Ala-talkkari stokerin ongelmat
Kattilan lämpö pitää olla 80-90 näin meillä ,kesällä 78-88.
Jos kattila on alle 80 koko ajan se on niin lähellä kastepistettä joka on suhteessa polttoaineen kosteuteen,mutta nyrkkisääntö on ei alle 80.
Jos aikarele menee jumiin eikös kattilan kaksoistermostaatti katkaise
102 asteessa koko laitoksen ?Aina pitää olla kaksoistermostaatti muuten ydin sulaa läpi kallion kuin ydinvoimalassa.
Mystinen Logger,arkinen aivan,Talouden ja politiikan arvostettu tutkija.Ilmastotutkimuksen huippu luotettava kriitikko.Sääennustamisen moninkertainen Suomen Mestari.
Pikkutilallinen yrittää omillaan,suuri tilallinen tarvitsee yrittämiseen EU:n tukea !

timotej

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 977
Vs: Ala-talkkari stokerin ongelmat
Minuakin alkoi pelottamaan takapalo. Yhden kerran jo pääsi siiloonkin asti. Sitten laitoin varaajaan sähkövastuksen kesäajaksi. Nyt sain laskettua myös stokerilaitteiston hyötysuhteen kesäkäytöllä: oli kokonaista 25 %. Eipä kiinnosta enää stokerin vahtiminen kesällä. Eli sammutan stokerin toukokuussa ja sytytän seuraavan kerran lokakuussa. Ei tule takapaloja ja on aikamoinen työnsäästö.

ijasja2

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 7095
Vs: Ala-talkkari stokerin ongelmat
Minuakin alkoi pelottamaan takapalo. Yhden kerran jo pääsi siiloonkin asti. Sitten laitoin varaajaan sähkövastuksen kesäajaksi. Nyt sain laskettua myös stokerilaitteiston hyötysuhteen kesäkäytöllä: oli kokonaista 25 %. Eipä kiinnosta enää stokerin vahtiminen kesällä. Eli sammutan stokerin toukokuussa ja sytytän seuraavan kerran lokakuussa. Ei tule takapaloja ja on aikamoinen työnsäästö.

Mäkin tein noin, oli helppoa mutta olihan huima sähkölasku :P Sähkön käyttö moninkertaistui verrattuna muihin kesäkuukausiin, 6kW:n sähkösimo kattilassa. Käyttövesi kiertää kokoajan rinkiä talolle, putkilla mittaa sadan ja kahdensadan metrin välillä. Vaikka on hyvin eristetyt putket, tää kierrättäminen ja talon lattioidenkin (!) lämmittäminen vie kummasti energiaa. Jos kattila olisi talossa kiinni, homma olisi selviö. Ei tarvisi kierrätystä lainkaan, kuumaa vettä tulisi kuitenkin suht nopeaan ja raaskisi käyttää sähköä.

Nyt on takunnut stokerin kanssa kunnolla, syynä nuohoamattomuus. Johon taas syynä hyötysuhteen tarkoitukellinen laskeminen ;D Kiinnostaa taas tuo sähkön käyttö, maksaa mitä maksaa... Toisaalta, aurinkopaneelit pannuhuoneen katolle, kesäajan ongelmat ratkaistu, kertainvestoinnilla. Olikohan viitisen sataa ylimääräinen sähkölasku kesäajalta, hakkeen tekeminen koko vuodeksi maksaa saman ::)
"Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer". (Walter Röhrl)

Peltola

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Konkari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 1410
Vs: Ala-talkkari stokerin ongelmat

Mäkin tein noin, oli helppoa mutta olihan huima sähkölasku :P Sähkön käyttö moninkertaistui verrattuna muihin kesäkuukausiin, 6kW:n sähkösimo kattilassa. Käyttövesi kiertää kokoajan rinkiä talolle, putkilla mittaa sadan ja kahdensadan metrin välillä. Vaikka on hyvin eristetyt putket, tää kierrättäminen ja talon lattioidenkin (!) lämmittäminen vie kummasti energiaa. Jos kattila olisi talossa kiinni, homma olisi selviö. Ei tarvisi kierrätystä lainkaan, kuumaa vettä tulisi kuitenkin suht nopeaan ja raaskisi käyttää sähköä.

 Olikohan viitisen sataa ylimääräinen sähkölasku kesäajalta, hakkeen tekeminen koko vuodeksi maksaa saman ::)

Jos on lypsykoneen pesuja ym. karjaa, niin ei 500€ riitä kesäksi sähkövastukseen. Mulla on kanssa pitkiä kiertoja käyttövesipuolella, ei enää karjaa.

BigPack

  • Tulokas
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 84
Vs: Ala-talkkari stokerin ongelmat
Itsellä stokerin perässä paritonninen varaaja. Parin päivän välein antaa olla kattilan tulilla yön yli, niin hyvin menee ja emäntä saa pestä p**seensä lämpimällä vedellä. Varaajassa vielä sähkövastukset backuppina, jotka säädetty johonkin 50 asteeseen, jos sattuu joskus unohtumaan pannun sytytys tai on reissussa.

timotej

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 977
Vs: Ala-talkkari stokerin ongelmat
Minuakin alkoi pelottamaan takapalo. Yhden kerran jo pääsi siiloonkin asti. Sitten laitoin varaajaan sähkövastuksen kesäajaksi. Nyt sain laskettua myös stokerilaitteiston hyötysuhteen kesäkäytöllä: oli kokonaista 25 %. Eipä kiinnosta enää stokerin vahtiminen kesällä. Eli sammutan stokerin toukokuussa ja sytytän seuraavan kerran lokakuussa. Ei tule takapaloja ja on aikamoinen työnsäästö.

Mäkin tein noin, oli helppoa mutta olihan huima sähkölasku :P Sähkön käyttö moninkertaistui verrattuna muihin kesäkuukausiin, 6kW:n sähkösimo kattilassa. Käyttövesi kiertää kokoajan rinkiä talolle, putkilla mittaa sadan ja kahdensadan metrin välillä. Vaikka on hyvin eristetyt putket, tää kierrättäminen ja talon lattioidenkin (!) lämmittäminen vie kummasti energiaa. Jos kattila olisi talossa kiinni, homma olisi selviö. Ei tarvisi kierrätystä lainkaan, kuumaa vettä tulisi kuitenkin suht nopeaan ja raaskisi käyttää sähköä.

Nyt on takunnut stokerin kanssa kunnolla, syynä nuohoamattomuus. Johon taas syynä hyötysuhteen tarkoitukellinen laskeminen ;D Kiinnostaa taas tuo sähkön käyttö, maksaa mitä maksaa... Toisaalta, aurinkopaneelit pannuhuoneen katolle, kesäajan ongelmat ratkaistu, kertainvestoinnilla. Olikohan viitisen sataa ylimääräinen sähkölasku kesäajalta, hakkeen tekeminen koko vuodeksi maksaa saman ::)

Jos on pelkkä talouskäyttöveden tarve, niin varmaan kannattaisi hankkia sopiva boileri sisälle, lämmittää se siellä kesäajan  ja antaa olla kattilan kylmillään.
Aurinkolämmityksestäkin olen pyytänyt tarjouksia, mutta vaatii todella pitkän takaisinmaksujan tuolla sähkövastuksellakin laskettuna.