Mites tuo logiikkapömpeli suhtautuu hystereesin käyttöön. Vai voiko sitä järkevästi ohjelmoida?
Perustuukos nuo anturilta tulevat tiedot keskeytyksiin vai lukeeko pömpeli antureiden arvoja vuorotellen toisensa perään? Jälkimmäisellä vaihtoehdolla vikatilan ja väliaikaisen piikin voi erottaa ajastuksella.
Vai meneekö se ooreiluksi ja ändäilyksi?
Perusversiot kiertävät silmukassa ja suorittavat ohjelma-askelia peräjälkeen. Ja piikit ja kosketinvärähtelyt voi suodattaa tosiaan softassa. Systeemit jotka ohjaavat paperikoneita ovat sitten eri juttu, niihin saanee mitä vaan mitä rahalla voi saada.
Kuivurissa ei ole mitään niin reaaliaikaisuutta vaaativa, voi vaikka tarkkailla inputtia ja muutoksen havaitsemisen jälkeen lukea tila sekunnin päästä vielä uudelleen , ennen toimenpiteisiin ryhtymistä..
Hystereesin voi ohjelmoida. Eihän se tarvitse kuin eri vertailuarvon on- ja off tiloille.
Periaatteella
Hystereesi=5
- jos lämpö yli 70 kytke lähtö pois
- jos lämpö alle (70-hystereesi) kytke lähtö päälle
Muissa tapauksissa lähdön tilaa ei muuteta.
Myös timereilla voi joissain tapauksissa tietysti estää turhan nopeita ees-taas sahailuja. Joistakin logiikoista löytyy myös valmis PID-moduli johon kuuluu parametrina deadband tms.
Minun kokemukseni aiheesta rajoittuu pienimuotoiseen teollisuusautomaation, kuivurit ovat sen ulkopuolella. Mutta ihmiset ne ovat niitäkin ohjaussysteemejä tehneet...