Tässä tuoreempaa tietoa: Tilasäiliön kulutusta tiputti aika hyvin huolto kylmäaineen lisäyksellä. Huolto siis tehtiin 3,5 vuoden käytön jälkeen nyt keväällä, ja kulutus tippui 110kW tasolta 90 kW tasolle. Nyt on vihdoin saatu lämmönvaihdin käyttöön, ja näyttäsi että vajaasta 90 kW:Stä kulutus tippui alle 35 kW tasolle. Eli sähköä säästyy 55kW päivässä kun maitoa tulee tankkiin reilu 3500 litraa päivässä. Tankin kompressorin yhteydessä olevan lämmön talteenoton putki ei ole yhtä lämmin kuin ennen, eli sieltä taitaa tulla vähemmän lämpöä talteen. En usko että on kovin merkittävä juttu.
Veden syöttö on nyt ruosteisesta porakaivosta mutta patruunasuodattimien läpi. Saa nähdä miten pitkään toimii...
edit: Niin ja kustannus lämmönvaihtimesta, robotin ohjaamasta venttiilistä ja systeemin maitolinjaan asennuksesta on noin 3000 euroa alv 0. tai vähän alle. Välisäiliöt, uudelleen paineistuksen pumppu ja putkityöt taas voivat olla mitä tahansa, 500-5000€ riippuen esim. siitä miten hyvin lehmien juomavesi on aiemmin eriytetty muusta putkituksesta, ja voidaanko välisäiliönä käyttää about ilmaisia IBC kontteja jne.