Meillä on sellainen tapaus, että tilakeskukseen on hommatta 150kw lämpökontti. Kontilla on tarkoitus lämmitellä vanhaa asuinrakennusta, korjaamoa, sosiaalitiloja, lämmin käyttövesi mukaan luettuna. Joku viisas joskus laskeskeli lämmöntarvetta päätyen 60-70kw. Lisäksi syksyllä olisi tarkoitus ottaa kuivurille niin paljon tehoa kuin mahdollista.
Uutta asuinrakennusta on nyt kaavailtu noin 600 metrin päähän tilakeskuksesta. Sähköt tulee kuitenkin vedettyä tilakeskuksen kautta niin on mietitty myös lämpökanaalin hautaamista kaivantoon. Ilmainenhan tuollainen kanaali ei ole, mutta ei ole maalämpökaivonkaan poraaminen. Lisäksi kesällä saisi lämpökontille tarvittavaa kuormaa syntymään jotta pannu pysyisi tulilla edes jotenkin. Onko kenelläkään samanmoista tilannetta? Onko järkeä vai ei?
Mitä kesäkäyttöön tulee, meillä lämpökeskus pistetään pimeäksi nyt kun päärakennukseenkin laitettiin 300l varaaja kesän käyttövettä varten. Lämpökeskuksessa on myös vastukset mutta niiden kanssa saa hukattua 90% sähköenergiasta kanaaliin ja pannuhuoneeseen... Jos on enemmän vessan lattialämpöjä yms joita tarvitaan kesällä, tuo ei tietty toimi.
Noin kokonaisuutena sammuttaisin tosiaan hakekeskuksen kesäksi jos mahdollista, ja jättäisin kanaalin vetämättä. Jos se ei ole mahdollista, ja haketta kertyy oikein vaan paljon, niin kai sen kanaalin voi vetää. Veikkaan että ilmalämpöpumppu + (aurinkovaraajat) +suora sähkö olisi silti uudessa hyvin eristetyssä talossa halvempi kuin maalämpö tai se hakekanaali.
Monet hakelämpöyrittäjätkin varmaan säästäisivät kokonaisuutena rahaa jos pistäisivät voimalat ja kanaalit kylmiksi 6-8kk vuodessa ja kohteisiin pienet öljypolttimet/sähkövaraajat kesää varten. Öljysäiliöthän useimissa kiinteistöissä on jo valmiiksi.